你这种情况据我的经验,是你的负载太重了。是不是原来有变速箱你把他拿掉了?或者是设计能力就嫌小?另外,MM420只是个普通基本型的变频器,他只有V/F压频比控制方式,不象MM440有矢量控制和转距控制,所以他在低转速尤其在启动时无法发挥电机的最大转距。
200%的过载能力只能维持3秒钟,150%的过载能力也只有1分钟。如果超过这个值并且时间过长的话,变频器肯定要报警的,不报警反倒不正常了!
另外,变频器和调速电机是有区别的,变频器在基本频率(50Hz)以下是变功率、变电压、变速度当然也是变频率的,所以人们常把变频器叫VVVF。50Hz以上才是恒功率的,同时变频器的输出电压才达到(380V)额定电压,而50Hz以下是没有380V的,所以这时的电机出工功率也达不到电机名牌上的额定功率。这一点不知您清楚吗?