回复:如何实现一台PLC用N个wincc上位机操作?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-07 23:34:12

0楼

1.MPI比较贵,每个计算机都需要CP5611。
2.以太网比较便宜,不超过4个,加CP343-1 Lean,很便宜的。
不超过8个,用CP343-1,也不贵,
超过8个(其实我建议5个以上就)最好做成C/S架构。
3.使用hilscher的NetLink--MPI转以太网网桥,
然后以太网那头挂在交换机上去,
你假设他是个CP343-1 Lean,只是不用插在底板上,插在MPI口上而已。
这经常使用一些不方便在插CP343的场合,如没地方或模块已经插满了。

结论,上位计算机越多,越适合走以太网方式。