发布于 2007-04-08 08:15:20
0楼
1.内存已经清空过了。
2.这和光纤没有任何关系,把光纤拔掉,主PLC 和从PLC同时启动,新的CPU还是要三十分钟,原来的只要二分钟,把新的CPU 换到从PLC,结果还是新的CPU有问题
原来我是认定这块CPU有问题,已经交给供应商更换了,他说要测试,现在还没有结果。
但我昨天在找答案里边看到既然有人这样评论,所以我才要来这里问问。下面说的是真的吗?我非常表示怀疑。
在硬件安装好后,第一次上电,STOP的灯一直在慢闪,这要看慢闪总共持续多长时间?
如果持续时间是10-30分钟,那是正常现象。
如果持续时间超过1个小时,就可能有问题了!
回答者: profinet - 助理工程师 第8级 2007-3-27 17:07