“在PROFIBUS通讯中,S7-200不能做主,只能做从,而在USS通讯中,S7-200可以做主”此话不假。

USS也是轮询机制,所以在通讯中站点越多,反应越慢。我曾有一个应用;一台S7-226带15台MM440,启动指令到动作的延时约1S,与你类似。我的波特率=38400,除了启停设备外还要读几个参数。
你项目还有一个瓶颈就是PC到CPU的USS,因为此处RS232最快只要19200,如果全网运行在19200,通讯数据量稍大,USS的延时也是可以理解的。

工程上这样的方案能否接收小弟在此不好枉下结论,还要看你应用的具体条件、要求、预算等。CPU在USS条件下通讯延时的估算如下:

波特率 激活驱动轮询之间的时间
1200 240 ms(最大)乘以驱动器数目
2400 130 ms(最大)乘以驱动器数目
4800 75 ms(最大)乘以驱动器数目
9600 50 ms(最大)乘以驱动器数目
19200 35 ms(最大)乘以驱动器数目
38400 30 ms(最大)乘以驱动器数目
57600 25 ms(最大)乘以驱动器数目
115200 25 ms(最大)乘以驱动器数目

建议:
改PC-CPU通讯为CP5611,走PPI或MPI。如果PLC已经配置有CP243-1卡也可以走以太网.VB访问CPU通过PC ACCESS走OPC.
这样方案更通用,性能和通讯更有保障。