发布于 2007-04-08 16:05:13
0楼
支持一下,呵呵.
是PC<->PLC 为USS,然后PLC<->传感器也为USS? 这样就是PC为主站控制PLC(这里PLC为从站),而PLC的另一个PORT可以做为USS主站与下面的传感器通讯. 在这种情况下,PLC必须有两个通讯口(一个口做为从站和PC通讯,另一个口做为主站和下面的传感器通讯)
另一种就是PC为站站,而所有的PLC与传感器等均做为USS从站处理.
具体难于确实你现在项目实际所处的状态.
实际上USS做为半双工的轮询机制,一个通讯周期所花费的时间大概是可以算出来的. 比如通讯波特率为19.2K, 每个通讯帧含有16个字节,字符格式为1位启始位,8位数据位,1位停止位,1位偶校验位,总共一个字符含有11bit, 那么发送一帧所需要的时间为 16*11/19.2(S)=9.167毫秒! 同样的主站接收从站返回的信息帧也要这个时间,再加上发送和接收之间的延时时间,一个完整的通讯时间大概9.167+9.167+延时时间,约为20毫秒(不同的控制系统可能各有差异,而且这是考虑了最理想的通讯状态,实际上还要考虑程序处理方式不同可能带来的额外时间), 如果总共有X个USS从站,那么一个完整的轮询时间为20*X毫秒.
正在江苏出差呢,CDMA派上用场了,嘻嘻
I can do it