三个200的CPU 226 224XP 224 做他们之间的通讯,用的网络读写的向导做的现在的问题是,主站与其中一个站的通讯几乎是同时的而另一个从站却有延时,有时一两秒,有时七八秒
Network 1
LD SM0.0 CALL SBR1, VW200, V202.0, V202.1
Network 2
LD SM0.0
MOVB VB100, VB0
MOVB VB100, QB0
Network 3
LD SM0.0
MOVB VB101, VB1
MOVB VB101, QB1
我在加上沿触发后,还是解决不了这个问题,请问大家有什么办法没?
问题补充:我已经用过中断了,但还是不行,其中一个从站还是反映慢
是这样,我的指令是由HMI发送的,我监控从站的程序,当我从HMI发送指令后,要过五六秒后,慢的从站的接收区才能收到主站发送过来的数据
同样的情况,而另一个从站几乎是与主站同时动作的
(我做了主站的输出状态与从站输出状态一样的程序)