发布于 2007-04-10 16:20:06
0楼
TITLE=程序注释
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1
MOVB 2, SMB30
Network 2
LD SM0.1
MOVB 16#0, VB200
MOVB 3, VB201
MOVD &QB0, VD202
MOVB 1, VB206
Network 3
LD SM0.1
MOVB 16#0, VB400
MOVB 4, VB401
MOVD &QB0, VD402
MOVB 1, VB406
Network 4
LD SM0.1
MOVB 2#11110000, VB207
NETW VB200, 0
Network 5
LD SM0.1
MOVB 2#1111, VB407
NETW VB400, 0
这个是自己写的,在状态表中监控VB200时,里面有错误,错误为时间溢出错,远程站点不响应
请问上面的程序错在哪儿了,才会出现那样的情况?
“不以善小而不为,不以恶小而为之”