所谓“双线圈输出”是指在一次扫描周期内对同一个输出逻辑位进行了两次(或以上)的输出操作。
之所以叫“线圈”是因为是在LAD图(电工梯形图)上表示为:--( )。
因为PLC不是PC机,它首先读的是IO映像区然后再执行程序,结果再发送到实际端口。所以执行程序过程中,实际的输出端口是不会“动”的!除非使用的是立即输出。
S7-200编译不会对双线圈输出提出警告,当你觉得程序执行的莫名其妙的时候,可以通过检查交叉引用表,发现哪里使用了双输出。
一般PLC程序正确的写法是针对输出端一个一个写,而不应该针对输入端来写。