1.如楼主所说M00-M99有译码,且是动态的,即只保留一个PLC周期。
如果你用到M99以上的M代码或者希望知道当前的标准M代码(M3/M4/M5等等)你需要用到DB21.DBW92开始的接口信号去判别。
2。如果你希望静态的,你需要自己用这个动态译码设置某个标志位。(顺便说一句以前的810/880/840C都有静态译码,即译码信号一直保留,需要用户复位)
3。如果你希望执行M代码时,系统暂停等待此M代码执行完毕再继续,那么你需要用M代码的译码信号置位“read-in disable”,等M代码动作完成后,复位“read-in disable”信号。