接东方版主的话:
Intouch用OPC方式连接S7的话,
SimaticNet是作OPC Server。
在Step7中的PC Station中插的是OPC Server,
Intouch用SimaticNet S7这个IO Server来访问西门子的话,
SimaticNet可以理解为作的是S7服务器(其实这么叫并不严谨)
在Step7中的PC Station中插的是Application,
这样,Intouch的SimaticNet S7 IO Server和西门子的SimaticNet之间走的是S7接口驱动,就是通常说的S7API接口。
只在应用层接口调用S7协议,不管下边是MPI还是DP,还是以太网。
我一直推荐用OPC方式,
但是据几位作大系统的朋友讲,
在点数很大时,还是推荐用S7接口驱动。
在8K点以下的时候,OPC的性能还是很够用的,
数据量一旦很大,比如上万点,OPC的实时性明显受影响,
下边挂接的CPU站很多时,点数很大时还是建议用S7协议,
他们在太钢测试的是数万点。