回复:S7-200支持双线圈输出吗?

我家牛

  • 帖子

    2294
  • 精华

    30
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-12 09:48:16

0楼

quote:以下是引用yming在2007-04-10 23:49:27的发言:
所谓“双线圈输出”是指在一次扫描周期内对同一个输出逻辑位进行了两次(或以上)的输出操作。
之所以叫“线圈”是因为是在LAD图(电工梯形图)上表示为:--( )。
因为PLC不是PC机,它首先读的是IO映像区然后再执行程序,结果再发送到实际端口。所以执行程序过程中,实际的输出端口是不会“动”的!除非使用的是立即输出。
S7-200编译不会对双线圈输出提出警告,当你觉得程序执行的莫名其妙的时候,可以通过检查交叉引用表,发现哪里使用了双输出。
一般PLC程序正确的写法是针对输出端一个一个写,而不应该针对输入端来写。



应该是这样的!
学习ing!学习!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33290条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。