如题,PLC内有程序控制选择KM1或KM2切换运行(水泵),因程序有密码无法修改,原为继电器控制,现想改用一台MM440控制两台水泵软启软停以消除泵切换产生的水锤。我用LGOG!软件做了个逻辑图模拟是正常的,但在用MM440调试时发现有问题,在KM1和KM2快速切换时有问题,可能是MM440中的自由功能块执行周期比LOGO!慢不少,这样在从KM1为1,KM2为0快速切换到KM1为0,KM2为1时不能实现在LOGO!软件模拟的效果,哪位高手给分析一下如何用MM440的自由功能块实现此功能,谢谢!
如何上传文件啊?