回复:S7-200支持双线圈输出吗?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23387
  • 精华

    891
  • 被关注

    1272

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-04-12 22:46:59

0楼

这是一个二十年前的概念,英文就是Double output operation。
LD I0.0
= Q0.0
.
.
LD Q0.0
= Q0.1
.
.
LD I0.1
= Q0.0
按说Q0.1应该等于Q0.0,但实际上总是等于I0.0。
不同厂家的PLC结果还可能不同,就看是当时写输出映像区还是程序扫描完成后再写输出。
总之,还是不要这么写为好。