0楼

未必是楼上的提示。
我能确保我的所有设置都正确,但是没法下载,只能猜测是操作系统或NCM或Softnet之间有不兼容的东西。
就像之前说的,更正一下,第一次下载之后,当天都能更改配置下载,但第二天就不好用了,总共碰到两次(都是重装系统之后做的)。不过OPC是肯定好用的,通过第三方软件或OPC Scout都能访问,只是Step7没法通过OPC访问,故怀疑是NCM和softnet软件兼容问题。
这样虽然好用,但是有个隐患就是没法再更改配置了。只有另外想办法。我建了一个最简单的网络,包含最简单的配置,每个站都只配了老型的CPU和必要的以太网模块,建立好和pcstation之间的通讯链接,然后编译保存为xdb文件。最后在pcstation configure editor里面导入该文件,虽然无法通过正常途劲下载,发现居然可以导入,,而且检查之后发现一样好用。只好这样对付了,项目时间实在太紧,没法深一步做试验。
我的系统是Win2000 Sp4 英文Professional版本,Step7 V5.3,Simatic Net6.0 Sp4,我试了重装系统之后用Net6.2 SP1,不好用的,可能索要的这张盘有问题。