发布于 2007-04-15 07:49:53
0楼
如果是一个桥臂组成的模块,反并联的二极管应该与IGBT是做在一起的,模块外部是看不出来的。只能通过仪表检测。再有对于一个桥臂组成的模块,在每个IGBT两端除了反并联的二极管,还有并联RC阻容吸收电路呢,如果是管子的两个极短路了,很难说清楚是谁被击穿了。有三种可能,IGBT、二极管、阻容电路都有可能坏!
对于桥臂模块组成的桥式电路,要换肯定是一个桥臂的两个管子一起换,不可能只换单个的管子。因此,楼主的问题,还是应该描述清楚一些才好。如果表达困难,传个图上来看看。别忘了,图纸是工程师的语言呀。图文并茂,表达会事半功倍的。哈哈。
我是你的朋友