LR400面板显示与中控室有误差,我们首先要判断雷达显示的液位是否是准确的,也就是用万用表串在电流输出端子上量一下电流是多少?是否和当前面板显示的液位相对应,假如对应的话,我们所说的问题应该是我们信号传输的原因,有可能是受外界干扰影响,或其他原因;假如不对应,有可能是表的输出有问题,是否是此问题可进入菜单模拟电流输入项,进一步验证!