quote:以下是引用呀虫在2007-03-22 15:21:56的发言:
6RA70通过更换电源板检测三相进线的电压,幅值,相位,频率,以确保换相的正常进行.
在电源正常的情况下,F004是一个误报的故障.或者是接插件接触不好,或者是传感器的缺陷,或者是芯片级的问题.总之该故障源于电源板.
强烈同意.我们在使用过程中遇到四次这样的情况,都是换电源板解决的,现场故障时观察R015为100~500,我估计是电源板的检测回路出问题了,要不就是接插部分松了. 但有时侯拿回公司后做实验又不报了,有点郁闷.没法子......