回复:奇怪,6ra70端子37、38明明有高电平信号,可继电器却不吸合

游渊

  • 帖子

    415
  • 精华

    12
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2007-01-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-16 16:55:13

0楼

quote:以下是引用professorsong在2007-03-26 20:29:06的发言:
呵呵,偶终于查出原因了。
原来是给端子37提供高电平信号的开关坏了,不能复位,一直保持高电平状态。我换了个开关就可以了。
但通过这件事情让我明白了一个问题的关键点:那就是37端子的合闸信号应该是一个上升沿信号而非高电平。
敢问各位高手,我这个理解是不是正确?
谢谢小河水,真的很感谢。你的邮箱我已经记下,有机会向你讨教哈。





你的理解很正确,ON/OFF1需要的是沿信号