发布于 2007-04-16 19:52:07
0楼
200的模拟量地址是按所在扩展中的位置决定的,一个AI输入的模块占8字节,一个AO输出模块占4字节,如扩展后第一个模块是EM231,则地址是AI0,AI2,AI4,AI6,第二个是AO模块,则地址是AO0,AO2.象EM235虽然只有一个AO,它的AO也占4个字节.
你说的锅炉三冲量一般用串级PID控制,主PID的PV连接水位,蒸汽流量作为前馈,算处给水量作为副PID的输入,副PID控制主给水调节阀开度来控制给水量,从而符合主PID的输出要求.