当然是这个结果了。谁叫你将2172改为2000V 2173改为1000MS的?
你这种改法,其意思就是让直流控制器在直流回路电压超过2000V后延时1秒才动作(因为实际直流回路的电压不会超过2000V,所以在过电压的时候,直流控制器不会动作)。也就不会自动减慢降速过程防止过压故障。
实际上要防止过压就不要动这两个参数:P2172=800V,P2173=10ms,P1240=1(使能直流电压控制器)。这样就可以自动在大惯量负载减速停机的时候,只要直流回路电压超过800V,变频器就会停止减速,当低于800V就继续减速,直到停机!
这样应该明白怎么简单使用直流控制器了吧?
提示:其实你可以通过上述的设置(用秒表)找到这台变频器驱动大惯量负载的实际OFF1减速时间。然后把其他变频器的减速时间都调到这个时间。整个系统就不会再出现此类故障了。