回复:PCS7项目运行后,报警显示未激活?

薛定谔的猫

  • 帖子

    890
  • 精华

    5
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2005-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-17 08:59:57

0楼

OS运行起来显示“Can't connected to data server”的故障的原因有二:
1.该项目从别的ES机器上下载过来或拷贝过来之前,已经运行调试过。项目中包含了相应机器的机器信息,例如归档信息报警信息中包含了物理机器名,因此在新的机器上运行时会出现如上问题。
解决办法:打开Alarm logging和tag logging在archive上,点右键,reset;如果是多项目,则删除server data下的data package;打开os project editor,选择general下的complete configuration重新编译项目。
2.机器的网卡经常性的修改设置,导致WinCC安装目录下的aplib共享被删除,也会导致上述问题,尤其是在多网卡的情况下。
解决办法:检查WinCC安装目录下的aplib目录是否被共享,而且共享名是否为s criptFCT,共享权限为完全控制。