回复:802d数控系统面板上的进给倍率开关问题求教?

kegebo

  • 帖子

    445
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-03-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-04-17 16:37:21

0楼

我观察了一下机床的输入点,在转动进给倍率开关时,在1、3、5、7档时,I4.0的状况始终没有发生变化,I4.1、I4.2、I4.3、I4.4能够按照格雷码正常变化。在2、4、6、8档的时候,开关不发生变化。需要说明的是,在1、3、5、7档的变化过程中,格雷码的变化是连续的。即能够从0000--0001--0011--0010--0110--0111,是否机床从出厂时就是这样的?但机床操作者说是最近才发生的现象。