本公司最近对一个75KW的电机进行更换软起动器,以前使用的是3RW34,但现在由于买不到货,选择了3RW4436,也就是90KW的软起动器,但安装完成后一按启动马上出现总闸跳闸问题,重复几次都是这种问题,开始我们怀疑是电机问题,但电机使用接触器直接启动就运行正常,所以排除电机短路问题,打西门子北京服务部,按他给的设置和步骤再次进行启动,一样出现跳闸,是一动就跳那种,结果他给的答案是我低压配电室的框架断路器有问题,我不禁想问,我们这边4台电机,平时启动都是没问题,为什么一用你的软起动框架就不行呢.我个人认为是西门子3RW4436的软起动器下面出线端出现短路问题,只有短路的瞬间才有让框架跳闸的能力,我也记录了瞬间启动电流,为100A,我75KW的电机运行额定电流160A.框架是1000A的断路器,所以想请教下,除了我所说的短路问题外,是否是软起动器有问题