回复:请问有指点S7-200脉冲指令是如何来控制的吗?

阿dom哥

  • 帖子

    100
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2006-11-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-18 16:30:12

0楼

1、使用HSC0的模式12对Q0.0发出的脉冲进行计数;
2、我想,你调节电位器应该是在电机运行后,而你的程序中,只是在电机的启动瞬间读取了电位器的值,其后,电位器的值是改变的,你的vw10也是改变的,但SMW68却没有改变,所以速度不会改变.
燃烧的生命真是让人叹为观止啊!