发布于 2007-04-19 04:24:30
0楼
用USB转RS232来连接HART协议肯定是不行的,我试过市面上几乎所有版本,都不行。
如果笔记本没有串口,1、去买一个带串口的底座;2、买一个USB的HART猫。
断开输出电流回路检查电流输出是否和显示值相一致:如一致,则问题与仪表无关,检查电流回路是否有问题,或是否有干扰? -- 比如与强电流走在一起。如不一致,检查量程设置是否正确,检查参数显示的电流值是否与实际值一致;如不一致,1,可能输出电流板有问题 -〉请求质保;2,你的万用表有问题!如一致,那就是你有问题,没事找事!
维修服务工程师的基本内容而已。供参考!
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn