可能真是我的描述不清楚。事情是这样的,我有一套70的柜机,630KW的,我们是用于石油钻机,通过滚筒提升钻杆(重力负载)。设备运行一年多,由于工作原因,设备装于一电控房(经常移动)。设备运转一直都很正常,前段时间,工程完工,将设备移到别外的工作现场后,启动变频器提升重物,发现,速度调整可以变化,(我们设备是通过端子排控制,速度通过CUVC模拟给定),但是电机输出就好象没有力一样,无法提动负载,通过变频器PMU面板上R004显示出变频电机输出电流始终为200A左右。逆变器过一段时间报故障F008。然后变频器还能重新启动。
也不知道是什么原因,由于时间紧急,后来更换CUVC板后,重新优化电机后,工作正常(外部控制没有改变)。不知道这样描述是否清楚,望斑竹在百忙之中能给予分析一下。