ZANE,你好,我一直想跟你电话联系,昨天熬夜整了一天,发现以下几个问题:
1)我有两个FM455C,其中插在槽5的位置,下载硬件组态一切正常,换另一个FM455C插在同样位置,下载组态,外部错误等亮,在线观察,是channel 0和chanel 1 参数错误,但是与上个一样,根本就没设置,为何出现这种错误.
2)同样我换了FM455S也是一样的错误,并且TEST DB1时错误代码为,如何解决呢.
3)我用那个好使的FM455C,无任何错误,并且正常,但是好象不自动调节,阀门就是不开,如何判断,我在先观察,COM_RST应该是不是0.1之间变化,但是就是不变,如何解决问题.
谢谢
着急
13009829808