可以明确地说,PLC本身完全可以离变频器10公分安装而正常工作。
受到干扰的是通讯回路和PLC电源。也就是说,干扰可以通过电源影响、也可以通过电磁干扰影响通讯回路,使信号不正常。
两者都可以通过示波器检查而查出原因。
解决方法:
1、电源回路不要直接使用220V,而是使用380/220带隔离的变压器,再接入PLC的电源模块。变频器的DP模块供电也是如此。
2、选用正规的Profibus电缆,不要为省下几元钱使用假货。
3、正确的接地系统。也就是说:通讯回路的接地要求是独立的、两端接地的。
以上几点仅仅保证PLC、Profibus网络能正常工作,并不保证设备对环境的射频干扰。