回复:S7-200组网问题!(伊默有空邦我看看)

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3341
  • 精华

    36
  • 被关注

    116

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-04-22 23:02:38

0楼

最省钱的办法:计算机上加个隔离的232-485转换器,用KEP做OPC服务器,全部200连在一起,设备号从0~191。当然速度比上面说的方案中最慢的还要慢点。波特率选9600,协议用MODBUS-RTU。千万记得200的485是不隔离的,我在这个坛子上提过N次意见了,但西门子不理我,只好作罢。不隔离的串口很容易损坏。
有人可能说一条485总线上连接设备多少的问题。现在的485设备基本都能连上128以上,你试着不行的话,加上4个485隔离中继器就没问题了。KEP支持一条总线上连256-N个设备,N忘了是多少,但肯定小于10。