如果要实现这样的功能:
液位下降(由高到低)时,要求液位低于xx米报警(继电器close);
而在液位上升(由低到高)时,要求液位超过yy米报警(继电器open);
那么可以这样设置:
P111=1
P112=xx m
P113=yy m

跟P007没有什么关系,但跟P006的设置相关。
要求更复杂的继电器控制可以选用Multiranger200,参考相关手册;这是Multiranger的独到之处,多复杂得泵控制可以有相应的方案。