发布于 2007-04-23 17:08:50
0楼
1.S7-200 CPU上的通信口可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU从站。确定仪表也是支持RTU的吧。
2.降低波特率试试。
3.看主站程序有没有问题,轮循发送时是否可能有冲突.轮循可以间隔长些试试.
4.拿200主站读仪表的数据,然后再想法把PLC的数据发送给你的主站,PLC做一下中转.
5. 两个串口在电器特性上有些不太匹配,若能排除程序问题,硬件上也就这点问题,那就麻烦点了.
6. 要是有示波器的话,在不正常的时候可以看看是否有发送和接收,就更好分析了.
7.尽管没有什么干扰,也应该接个地比较好,没准能解决问题,哈哈..