1.New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0,即通讯映象区从VB0开始。
2.File → Export → NCM File
如:c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.Ldb
3.Set PG/PC interface。
选择CP_L2
CP5611(PROFIBUS-DP Master)
选择properties,在对话框中填入c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.txt(需完整路径)。
4.WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。
WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代
→New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。
→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS中输出的txt 文件及其完整路径。
5.新的Connection 中作Tag.