回复:请问:高速计数器口是不是只能采集通断型的频率信号,不能采集高低电平的频率信号?

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-24 08:24:47

0楼

看了你的描述,我觉得定义可能有些错误。你的所谓“高低电平”可能是正弦波或三角波一类的脉冲,这对PLC的开关量输入没有任何数学意义。因为开关型电路只认一个阈值,大于这个阈值的为高电平,小于这个阈值的为低电平。不管你是什么波形,只要满足电平的阈值要求,对于开关电路都处理为方波。当然高电平电压不能超过电路的上限,否则会烧毁输入端口。
实际上即使是你的所谓“开关量型”信号,也就是方波信号,其波幅同样要满足电平阈值的要求,否则PLC还是不能响应。
你现在所要做的是电平转换的工作,即把5V电平放大到24V电平。光耦转换是比较简便的方法;另外也可以用VMOS管做电平转换,原理和三极管差不多。