一般的国内厂家作是,继保设备为主,辅以大量的表计。
因为有大量的232,485接口,所以还是以组态软件为主。

而进口的厂商,经常用PLC或DCS来完成继保的功能,
比如,自动投切,隔离,紧急供/断电,
虽然看起来有些牛刀杀鸡,但是一来他们作的工程都足够大,
点数多,所以用PLC类硬件来控制是划的来的。
另外对电网的信号采集主要采用IO模块来完成,
比如采集电网电压:
不是国内常用的电压表-->RS232或485接口-->组态软件的方式,
而是电压变送器(稍贵)-->PLC/AI模块(稍贵)-->PLC/CPU(当然更贵了)-->以太网接口-->组态软件的方式
我个人的看法。在偏大点的系统中,用PLC或DCS的方式更稳定,
首先大量的冗余,热备可确保系统的安全性,可靠性,
所有的数据采集先到PLC,PLC再通过以太网送给上位的组态软件。
通讯被分了2层,通讯的压力更轻了,上位机也就更稳定了。
控制,保护功能由PLC的CPU来实现会比计算机实现更可靠。

电网通常都比较有钱的,上点高档设备也是应该的。
0.32的上网电价,给居民卖到0.59,给工业企业卖到0.79,给商业企业卖到0.89。而且多年来,电老虎的屁股是摸不得的。
难怪人大代表要提议案建议严查电网系统职工收入问题。

你手头的硬件如果是非标的话,建议找国内作电力版组态软件比较好的厂家来帮你作驱动。力控会比组态王更合适,力控的实时数据库是当年搞到了国家863计划奖金的。

如果你计算机通讯的基础强。学习下OPC协议,自己写个OPC Server,
配合WinCC也能搞。
免得几位版主说我在西门子的HMI板块推荐别家的软件,呵呵。

西门子的电网系统SICAM的上位就是WinCC啊,
不过跟一些串口设备的通讯,西门子电网公司都甩到PLC去了,
由PLC的串口模块CP440和这些串口设备通讯了。
而一些表计类还是通过AI模块接入PLC了,
电网系统中AO信号极少,DO信号多一些,主要是些跳闸,合闸,投切,保护等类型号,DI信号也不多的,主要是一些开关设备的反馈。