发布于 2007-04-25 20:44:46
0楼
你可以找到G00和G01指令对应的PLC信号。
我这里老外的机床回转台没有单独的M指令控制抬起和落下,完全靠PLC互锁完成。我设计时也是参考了这个思路。
关于角度必须是5的倍数这个问题,有的分度是有一个开关的,到5度压合一次,如果没有开关,考虑用PLC读取当前坐标值的办法在PLC里面处理一下,虽然PLC执行会有一些滞后(如果分度速度快的话),但是合理设置PLC比较值参数应该是可以达到的,因为齿牙盘位置只要不是尖对尖就可以,定位精度靠齿牙盘保证。
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择