其实是一样的.
以315-2AF03来说,最大连接数是12,OP 1,PG 1,S7 8,这些都是cpu保留的,还有2个空余连接,所以只能连3个op.由于最大连接数不能修改,要增加OP的连接,就只有减少保留的S7连接了.
315-2AG10默认也是只能连接最多3个OP.他最多16个连接,但给S7保留了12个.PG保留了1个,所以只有3个连接留给了OP.