回复:恒压供水

0点

  • 帖子

    102
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2004-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-27 14:13:11

0楼

1.根据流量和扬程选择3台水泵的型号;
2.根据水泵的功率选择变频器的型号,以及其他低压元气件的型号;
3.需要自动的话,计算I/O点数,配置好PLC;
4.完成电路设计;
5.编写PLC程序、上位机组态。
张其鹏
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。