发布于 2003-09-08 22:43:54
0楼
TD200的组态数据可以不存放在VB0开始的数据块中,可以存放在数据块的任意位置。这时有2个选择,一是在Vw0中存放偏移量,这样不需要修改TD200的设置。而是不在VW0中存放偏移量,那就需要在TD200的系统菜单中设置偏移地址。
从TD200组态数据的头12或14字节我们可以看出很多东西的。
第1,2字节:ASCII码的“TD”
第3字节,设定语言和刷新率
第4字节,设定每条信息是2行还是1行。
第5字节,设定功能件对应位的M区地址
第6字节,信息条数
第7、8字节,设置信息的起始地址
第9、10字节,设置使能位的起始地址
第11,12位,密码
第13、14位,如果上面选择的是简体中文的话,这应该是256。