发布于 2007-04-27 22:10:29
0楼
用外部0--10v直流信号控制mm440变频器,快速调试后,还需要设点那几个参数阿?
答:调试步骤如下:
第一步:工厂化参数设置。目的是参数恢复工厂化设置;
第二步:执行快速调试步骤(快速调试的流程),目的是装置与电机自动辨识,建立一个准确的数学模型;
第三步,系统的标量化设置(p2000-p2004)。目的,把给定和实际值的0-100%对应好;
第四步,端口设置,如果是采用硬件端子信号的通讯,就是设置模拟量和开关量端子参数;如果是数字通讯,就是设置数字通讯的“端口”参数。
第五步,过程布线,所谓的过程布线,就是根据控制工艺需要进行内部参数的bico互联(必要时应用);
第六步:调试完毕并启动运行系统。
我是你的朋友