模式只有HSC0和HSC3有, HSC0的MODE12可对Q0.0高速输出计数,HSC3的MODE12可对Q0.1高速输出计数; 用法上和其他的高速计数一样, 不过功能类似于模式0,所以控制增减计数只能自己定义SMB37(HSC0)然后触发.