今天下午4点,由于生产线别的地方有故障,当时的值班电工怕是大故障,结果在传动没停的情况下直接拉了大闸,等我到后再起
其中有1台MM440死也起不来了,本来是P700=P1000=6,我来后直接把P700=P1000=1,用BOP尝试启动它,结果1启动就报F002
检查R26,发现R26=570左右,应该在600以下还算正常吧?于是BOP选到R26看着它起,结果每次起的瞬间都报F002,也就是说,启动那一瞬间R26我看不到,只能听见变频器“吱”的一声就结束了,然后BOP上显示F002。
苦恼,P1240=1没改过,P1254试过0和1都不行,P2172,P2173没改过,结果还是一样,还有把加减时间P1120和P1121都设到150了,我想这么慢的加减时间都不行恐怕和P1121,P1120没关系了哦
负载就是一个普通的交流电机,用手都盘得动电机,一点也不重,应该不会是负载重造成的,还有P1300=0,用的最普通的V/F方式,进线电网电压我量的时候是400V左右,P305和P210都是380V,会不会和进线电压有点偏高有关系?功率补偿柜经常报过压
请问高手,还有哪里可以设置的?实在是着急啊,不然怎么现在到了夜里2点都睡不着啊