31.灵敏度是表达仪表对被测参数变化的灵敏程度(2)。
1)不正确 2)正确 3)不一定正确
32.仪表的死区用输入量程的什么来表达?(1)。
1)百分数 2)分数 3)小数 4)整数
33.灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。(1)
1)正确 2)不正确 3)不一定正确
34.压力是(2)均匀地作用于单位面积上的力。(2)
1)水平 2)垂直 3)斜着
35.压力的单位是(3)。
1)N牛顿 2)Kg公斤 3)Pa帕斯卡
36.环境温度对业主压力机的测量精度有无影响?(2)。
1)无 2)有 3)全不对
37.电接点压力表在检定时,必须检查示值精度吗?(2)。
1)不一定 2)必须 3)不需要
38.电接点压力有无报警限(1)。
1)有 2)无 3)不一定
39.流量是指(2)内流过管道某一截面积的流体数量。
1)单位体积 2)单位时间 3)单位面积
40.流体流动时,由于流层彼此间的相互作用而形成了流体的内摩擦力,从而使流体显示出粘滞性,这叫做流体的(2)。
1)液位 2)粘度 3)流速 4)内阻力
41.一般气体的压缩系数,是根据什么结果绘成曲线的,由此在确定该数值时,可以直接查相应的曲线。(3)
1)理论计算 2)公式计算 3)实验
42.相同差压下,压力损失最大的节流装置的名称是(2)。
1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管
43.测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是(3)。
1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管
44.孔板的法兰取压也叫做什么法(1)
1)1英寸法兰取法 2)2英寸法兰取法 3)5英寸法兰取法
45.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。(2)
1)不对 2)正确 3)不一定正确
47.向差压变送器的正、负压室同时输入相同的的压力时,变送器的输出零位产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差叫什么?(1)
1)静压误差 2)相对误差 3)基本误差
48.电容式、振弦式、扩散硅式等变送器是新一代变送器,它们的优点是。(1、2、3、4)
1)结构简单 2)精度高 3)测量范围宽,静压误差小 4)调整、使用方便
49.不同的测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(1)。
1)厚度不同 2)材料不同 3)直径不同
50.杠杆式差压表送器的测量范围不同,主要是由于其测量膜盒的(3)。
1)厚度不同 2)材料不同 3)直径不同
51.安装电容式差压变送器应注意(1、2)
1)剧烈振动 2)腐蚀
52.电容式差压变送器的正负导压管与正负压室方向相反时,不必改动导压管,只需将其电路部件相对于测量膜盒不见转动多少角度?(3)
1)90度 2)360度 3)180度
53.变送器法兰基座上的排气、排液阀门孔位置不对时,应怎样处理(1)
1)可将正负法兰基座对换一下 2)可将正负电极对换一下
54.电容式差压变送器在调校时不应该怎样作?(4)
1)调零点 2)调量程 3)调线性度 4)切断电源
55.电容式差压变送器无输出时可能原因是(1、2)
1)无电压供给 2)无压力差 3)线性度不好
56.液体的密度与其质量的关系(2)
1)无关 2)正比(体积一定) 3)反比(体积一定)
57.密度的基本单位(1)
1)Kg/m3 2)N/cm3 3)Kg/m2
58.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(2)。
1)取压点位置和容器横截面 2)取压点位置和介质密度 3)介质密度和横截面
59.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(3)
1) 容器上、下二点的压力差 2)压力差、容器截面积和介质密度 3)压力差、介质密度和取压点位置
60.浮力式液位计中根据阿基米德原理的有(1)
1)浮筒 2)浮球