101.补偿导线的正确敷设应从热电偶起敷到( 3 )为止。
1)就地接线箱 2)二次仪表 3)与冷端补偿装置同温的地方。
102.自动式调节阀适用于( 1、2 )的场合。
1)流量变化小 2)调节精度要求不高 3)仪表气源供应方便。
103.调节器加入微分作用是用来( 3 )。
1)克服对象的纯滞后 2)克服对象的惯性滞后 3)克服对象的惯性滞后和容易滞后。
104.在节流装置的流量测量中进行温压补正是是修正( 3 )
1)随机误差  2)相对误差  3)系统误差 4)偶然误差
105.用孔板测量流量,孔板应装在调节阀( 1 )
1)前   2)后  3)任意位置
106.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则( 3 )
1)精度等级下降 2)因压力过低而没指示 3)相对误差增加。
107.调节系统中调节器正反作用的确定是依据( 2 )
1)生产的安全性  2)实现闭环回路的负反馈 3)系统放大倍数恰到好处
108.下列不需要冷端补偿的是(1、3)
1)铜电阻   2)热电偶   3)铂电阻
109.用K分度号的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表指示会( 3 )。
1)偏高 2)偏低 3)可能大,也可能小,视具体情况而定。
110.用变送器输出直接控制调节阀,能否起到调节作用。( 3 )
1)能 2)不能 3)视控制要求而定。
111.某调节系统的比例带的数值已基本合适,在加入积分作用的过程中( 2 )。
1)适当减少比例带 2)适当增加比例带 3)无需改变比例带
112.用单法兰液面计测量开口容器液位,液面计已校好后因维护需要仪表安装位置下移了一段距离,则仪表指示( 1 )。
1)上升   2)下降   3)不变
113.一台正在使用的PMK调节器,若供电突然停后又恢复正常,则恢复后的调节器输出值为( 1 )。
1)刚停电前的值    2)预置值   3)0%
114.低噪音调节阀常用的是( 2 )。
1)单座阀  2)套筒阀  3)隔膜阀 4)角阀。
115.调节器加入微分作用主要是用来( 3 )。
1)克服对象的纯滞后 2)克服对象的惯性滞后 3)克服对象的惯性滞后和容易滞后。
116.用孔板测量流量,孔板装在调节阀( 1 )是合理的。
1)前   2)后   3)任意位置。
117.在节流装置的流量测量中进行温压补正是修正( 4 )。
1)随机误差  2)相对误差  3)偶然误差 4)系统误差
118.差压式流量计,负压管线不畅,则表指示( 1 )。
1)偏大   2)偏小   3)不变
119.今有恒节流孔两个,其孔径相同,但孔的长度A大于B,则在相同压差下,A的气阻( 1 )B的气阻。
1)大于 2)小于 3)等于
120.判断以下调节对象哪个滞后最大。( 3 )
1)贮槽液位 2)蒸汽直接加热器温度
3)管道压力 4)管道流量
121.调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,稳定调节过程的衰减率Ψ应是:( 3 )
1)Ψ=0 2)Ψ<0 3)0<Ψ<1 4)Ψ=1
122.一个线性调节系统的稳定性取决于( 2 )。
1)干扰作用的形式及强弱 2)系统本身的结构及参数
3)干扰作用的形式及强弱和系统本身的结构及参数
123.单纯的前馈调节是一种能对( 3 )进行补偿的调节系统。
1)测量与给定之间的偏差 2)被调量的变化
3)干扰量的变化 4)输出的变化
124.玻璃液位计是根据( 2 )原理工作的。
1)阿基米德 2)连通器 3)牛顿定律