125.下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法,哪一条是不合适的。( 4 )
1)经常采用的是铂丝 2)也有利用铜丝的
3)也有利用镍丝的 4)有时采用锰铜丝
126.耐振最好的是( 2 )温度计。
1)玻璃液体 2)双金属 3)压力式
127.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表( 2 )。
1)烧坏 2)没有输出 3)输出跑最大
128.转子流量计中转子上下的压差由( 3 )决定。
1)流体的流速 2)流体的压力 3)转子的重量
129.转子流量计必须( 2 )安装。
1)水平 2)垂直 3)可任意安装
130.转子流量计中的流体流动方向是( 2 )
1)自上而下 2)自下而上 3)都可以
131.一台气动薄膜调节阀若阀杆在全行程的50%位置,则流过阀的流量也在最大量的50%处。( 3 )
1)对 2)错 3)不一定,视阀的结构特性而定。
132.在DDZ-Ⅲ型仪表中,现场与控制室之间采用( 1 )的信号。
1)4-20mA 2)1-5V 3)0-10mA
133.我们常提到的PLC是( 2 )。
1)可编程序调节器 2)可编程序控制器 3)集散控制系统
134.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 )
1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD
135.锯割软材料和厚度较大的材料时,为了便于排屑,一般选用( 1 )齿锯条。
1)粗 2)细 3)粗细都可以
136.锯割硬材料和薄材料(如板料、管料)时,为了克服“打齿”现象,使几个齿可以同时切削,应选用( 2 )齿锯条。
1)粗 2)细 3)粗细都可以
137.I/A’s DCS系统单回路调节器不包括哪个模块。( 3 )
1)AIN 2)PID 3)CIN 4)AOUT
138.在串级控制中,串级一次设定值sv是在内部设定还是在外部设定,由( 2 )来选择。
1)平衡开关 2)EXT/INT开关 3)变换开关
139.DDZ-Ⅲ型仪表与DDZ-Ⅱ型仪表相比,有(1、2、3)主要特点。
1)采用线性集成电路 2)采用国际标准信号制 3)集中统一供电
140.用万用表判断三极管的好坏,应将万用表置( 3 )挡。
1)直流电压挡 2)交流电压档 3)欧姆档
141.稳压电源的保护电路具有尖压和短路保护。( 2 )
1)对 2)错 3)不一定
142.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量( 2 )影响。
1)无 2)有 3)视具体情况而定
143.铜热电阻的测温范围与铂热电阻的相比( 2 )。
1)宽 2)窄 3)一样 4)视具体情况而定
144.在镍铬-镍硅热电偶中,稍亲磁的是( 2 )
1)镍铬 2)镍硅 3)都一样
145.在稀酸溶液中,PH值增加时,溶液的酸性( 3 )。
1)增强 2)不变 3)减弱
146.参比电极的电极电位( 1 )。
1)恒定不变 2)等于零 3)按一定规律变化
147.甘汞电极通常以( 3 )作盐桥。
1)汞 2)甘汞溶液 3)饱和的氯化钾溶液
148.用电子电位差计测热偶温度,如果热端温度升高2℃,室温(冷端温度)降低2℃,则仪表的指示( 1 )。
1)升高2℃ 2)下降2℃ 3)不变 4)升高4℃
149.下面哪个符号代表孔板。( 4 )
1)FV 2)FT 3)FY 4)FE
150.下面哪个符号代表调节阀。( 1 )
1)FV 2)FT 3)FY 4)FE