回复:sm321允许接入负载的额定电压是24V,如果我接220V 的会怎么样?

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-05-02 12:20:01

0楼

SM321为数字量输入模板
输入电压基本上有两种:一种DC24V的,另一种是AC120V和AC220V的.我个人认为如果你选的SM321的额定输入电压是DC24V的,就不能用在AC电源中,更不用说220V了,肯定会烧.就象你的PLC是DC24V电源供电的,你接上AC220V电源会不会烧呢?
对于各种模块输入电压的数值可以参考产品目录,上面写的很清楚.不同订货号的模块有不同的参数.