802D sl拓扑识别(SLM)

芝麻酱

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    55
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2006-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-02 13:09:00

0楼

偶的802D sl系统配的电源模块是SLM(不带Drive-CliQ接口),在拓扑识别时需要通过Marco去做。具体步骤是:第1步,设置P9=1,P15=150xxxx(具体值,需要Call 西门子或查找有关资料),完成后,电源断电,再上电;第2步,设置P978[0]-[7]的参数值,P978[0]=2,P978[1]=3,P978[2]=4,P978[3]=5,P978[4]=6,P978[5]=7;特别指出:如果该轴不带驱动,则相对应的参数设为255,另外设置参数P978[6]=1,P978[7]=255。设好参数后,P9置0,做驱动器数据存储,电源断电,再上电,ok! ... 需要提醒的是:各厂的系统配置不同,这种情况,大家不一定会碰到,遇到具体情况需具体分析,当一条道已经证明不通,就要走另一条路。
知识是时间的智慧累计值