0楼

这个故障现象和实际的情况似乎有些对不上。怪怪的。建议:停电检查,将变频器的输出线拆除,是变频器的输出悬空,然后用万用表的“二极管”挡,测量变频器的输出桥路,是否有短路的?同样的操作,测量一下输入侧(也是要求输入端悬空),如果有短路的桥臂,那就算是锁定问题了。
以后,需要给你的值班电工灌输一些常识,出现故障,不能随便拉总闸,特别是带载状态,除非有人身安全和火灾事故,非拉不可。否则,带载断电,首当其冲的是损坏装置。特别是桥式整流电路的装置。当然,如果是AFE的模式,就安全了。可现在,国内能用AFE的,很少很少,天价的装置。
我是你的朋友