回复:西门子变频器是否可以缺相输入?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37025
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-05-02 16:06:36

0楼

其实,此题目没有什么讨论的意义,实际上,对于变频器输入端缺相,变频器没有损害。是安全的,但是,输入缺相,变频器直流母线电压就不对了,这样无法正常的使用(是无法正常)。因此这个题目有什么意义呢?