0楼

对于840d,我想plc程序还是需要修改的。
因为毕竟你在plc程序中需要选择激活第一或者第二测量系统。
对于光栅尺来说,算是第二测量系统,需要将db3x.dbx1.5置1,
对于编码器来说,算是第一测量系统,如果原来没有置1的话,我想还是需要将db3x.dbx1.6置1。
http://www.liangjingli.com