回复:MM440与CPU226用USS协议通讯,为何总是报奇偶校验错误?

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-09-10 09:32:37

0楼

变频器的通讯口是不隔离的!要注意接地!因接地问题烧口,我们已碰到多次!后加强接地措施,PE点共地(变频器,PLC,机壳等),直流地共地(24V的0V,信号源0V,变频器0V,PLC的M端),并相互隔离!PLC的通讯口加485隔离器.我们用这样处理后,配置有多条生产线,通讯很正常.
学无止境,活到老学到老
评论